Discussió sobre l'aplicació del mesurador de pinça de corrent de fuga

Apr 22, 2023

Discussió sobre l'aplicació del mesurador de pinça de corrent de fuga

 

1 Avaluar si hi ha un problema amb el propi protector de corrent residual
Si el protector d'acció de corrent residual no es pot posar en funcionament o es protegeix amb freqüència: al transformador de distribució, utilitzeu un mesurador de pinces de corrent de fuga per subjectar els cables trifàsics i els cables neutres al costat de la sortida del contactor de CA o del disjuntor de fuites, i activar el corrent residual El protector es posa en funcionament per força. Si el valor de visualització del mesurador de pinces de corrent de fuga és superior a 300 mA en aquest moment, demostra que el protector d'acció de corrent residual és bo. En aquest moment, utilitzeu el mesurador de pinça de corrent de fuga per jutjar quina fase té fuites; en cas contrari, s'hauria de reparar o substituir el protector de funcionament de corrent residual.


2. Determineu quina fase i quina línia de fase tenen fuites
Al transformador de distribució, desconnecteu la línia neutra del costat de sortida del contactor de CA que controla la línia de baixa tensió i, a continuació, instal·leu el nucli del fusible eliminat en una de les fases i mesureu la fase amb una pinça mesuradora de corrent de fuga. , el valor de visualització mesurat és el valor de corrent de fuga de la fase. Mesureu els valors de corrent de fuga de les altres fases seqüencialment de la mateixa manera.


Per evitar que es produeixin grans danys de corrent a l'instrument a causa de la presència d'un cable de fase a terra a la línia (com ara algú que utilitza el mètode d'una línia a un lloc per robar electricitat, etc.), primer configureu l'engranatge de el mesurador de la pinça de corrent de fuita al rang màxim durant la prova; si el valor que es mostra és petit, canvieu l'interval del mesurador de pinça de corrent de fuga a la mesura de mil·liampers.


3 Després de determinar la línia de fase amb fuga, determineu la ubicació de la fuga
Al transformador de distribució, introduïu el cable de fase que s'ha de comprovar al nucli del fusible, desconnecteu el cable neutre i els fusibles de les altres dues fases i utilitzeu un mesurador de pinça de corrent de fuga per mesurar el cable de fase en viu per determinar la posició de fuita. Per millorar l'eficiència, es pot seleccionar la posició del pal d'embarcament al centre de la línia. Mitjançant la detecció, es jutja si el lloc de la fuita es troba a la primera meitat o a la segona meitat de la línia i, a continuació, es detecta la secció de la línia on se sospita la fuita. Per analogia, el rang de detecció es redueix. Finalment, detecteu l'aïllant de suport del cable de fase dins del rang petit determinat i detecteu el cable de fase de la línia de connexió de l'usuari connectat al cable de fase dins del rang (es pot dur a terme a terra o quan l'aïllant es detecta simultàniament) per determinar la ubicació específica de la fuita.


En el cas de la transmissió d'energia de línia de baixa tensió, també es pot detectar el mesurador de pinça de corrent de fuga per a la línia d'abonat de baixa tensió dins del rang sospitós. Quan es fa la prova, el cable de fase i el cable neutre dels usuaris monofàsics s'han de col·locar alhora a les mordasses del mesurador de pinça de corrent de fuga; els cables trifàsics i els cables neutres dels usuaris trifàsics també s'han de posar a les mandíbules al mateix temps. Si no hi ha cap error de fuga, la suma del fasor del flux magnètic de corrent de càrrega és zero en aquest moment i el valor de visualització del mesurador de la pinça de corrent de fuga també és zero; si hi ha un corrent de fuga, es pot detectar el valor del corrent de fuga.


4 Comproveu les línies internes i l'equip de l'usuari per si hi ha fuites


Utilitzeu un mesurador de pinces de corrent de fuga per mesurar el valor de corrent de fuga a la línia d'entrada d'alimentació de l'usuari i, al mateix temps, introduïu i sortiu els equips elèctrics i les làmpades de l'usuari un per un i trobeu el corrent de fuga observant el canvi de la Valor de corrent de fuga mesurat pel mesurador de pinça de corrent de fuga Si tots els equips i llums són normals, o l'equip amb fuites s'ha retirat, però el mesurador de pinça de corrent de fuga mostra que l'usuari encara té corrent de fuga, pot ser que el baix- La línia de tensió de l'usuari té fuites. S'ha de tractar cas per cas. Per a la fallada de fuites de la canonada pre-enterrada i oculta, només es pot adoptar el mètode de tractament de canviar la línia o tornar a cablejar.


5 qüestions a tenir en compte
1 Quan es cerquen errors de fuites, el contactor de CA que controla la línia de baixa tensió s'ha de forçar a enviar energia durant un temps curt.


2 Presteu atenció a la seguretat quan cerqueu errors de fuites. Algú ha de supervisar i prendre mesures de seguretat. Quan llegiu les dades del mesurador de la pinça de corrent de fuga, assegureu-vos de mantenir una distància segura entre el cos humà i les parts actives. El millor és utilitzar la funció HOLD (retenció de dades) al mesurador de pinces de corrent de fuga.


3 Els harmònics d'ordre alt interfereixen amb un nombre reduït de protectors operats per corrent residual, cosa que pot provocar que funcionin malament. Si hi ha grans usuaris de fonts d'harmònics, com ara forns de freqüència intermèdia a la zona de l'estació, aquests usuaris haurien de ser retirats temporalment de l'operació durant la detecció.


4 L'ús de pinces de corrent de fuga és especialment eficaç per trobar lladres d'electricitat "una línia, un lloc", i la seva característica és que els mesuradors de pinces de corrent de fuga mostren grans valors, arribant a centenars de mil·liamperes o fins i tot diversos amperes. Es poden cercar robadors d'electricitat desconeguts segons el mètode anterior, i els que se sospitin d'aquest robatori d'electricitat poden anar directament als seus cables domèstics per comprovar amb una pinça mesuradora de corrent de fuita.

 