+86-18822802390

Debat sobre el problema de la comprovació de fuites i robatori d'electricitat amb pinça amperímetre

Oct 22, 2023

Debat sobre el problema de la comprovació de fuites i robatori d'electricitat amb pinça amperímetre

 

Pel que fa a l'ús de l'amperímetre de pinça, s'utilitza un amperímetre de pinça per comprovar si hi ha alguna fuita a les línies de baixa tensió i si hi ha cap comportament elèctric a les línies. Les principals operacions inclouen mesurar el corrent de fuga, jutjar la ubicació de les fuites i detectar si hi ha alguna fuita a les línies internes i als equips dels usuaris.


Comproveu les fuites i el robatori d'electricitat amb pinça amperímetre


1. Jutgeu si el protector d'acció de corrent residual és normal.
Al transformador de distribució, desconnecteu el fusible de la línia de fase del costat de sortida del contactor de CA que controla la línia de baixa tensió. Si el protector d'acció de corrent residual es pot posar en funcionament normalment en aquest moment, vol dir que el protector d'acció de corrent residual és bo; En cas contrari, el protector d'acció de corrent residual s'hauria de revisar i substituir.


2. Mesura el corrent de fuga
Al transformador de distribució, desconnecteu la línia neutra del costat de sortida del contactor de CA que controla la línia de baixa tensió. Aleshores, després d'instal·lar el nucli del fusible eliminat en una fase, la fase es mesura amb un amperímetre de pinça i el corrent mesurat és el corrent de fuga de la fase.


Finalment, segons el mateix mètode, mesura al seu torn el corrent de fuga d'altres fases de fuga.


Per tal d'evitar el fenomen que l'instrument estigui danyat per un gran corrent a causa de la connexió a terra de la línia de fase a la línia, primer s'ha de col·locar l'amperímetre de pinça al bloc de corrent gran quan es comprova; Si el corrent de detecció és petit, reduïu gradualment l'engranatge.


3. Determineu la ubicació de la fuita
Quan es determina la línia de fase amb fuga, es pot jutjar encara més la posició de la fuga.


(1) Detecció al transformador de distribució.
Al transformador de distribució, connecteu la línia de fase que cal comprovar al nucli del fusible i es desconnecten els fusibles de la línia neutra i les altres dues fases. Comproveu la línia de fase activa amb una pinça mesuradora per determinar la posició de fuita.


Per tal de millorar l'eficiència, el pal es pot col·locar al mig de la línia i es pot jutjar si la part de fuita es troba a la primera meitat o a la segona meitat de la línia mitjançant la detecció, i després es pot detectar en la secció de la línia sospitosa de fuites, i així successivament, per reduir el rang de detecció.


Finalment, es detecta l'aïllant posterior de la línia de fase en un cert rang petit i es detecta la línia de fase de la línia d'usuari connectada a la línia de fase en aquest rang, que es pot dur a terme a terra o al mateix temps quan l'aïllant es detecta per determinar la part específica de la fuita.


(2) Detecció a la connexió de l'usuari.
En el cas de la transmissió d'energia de línia de baixa tensió, la pinça mesuradora també es pot utilitzar per detectar la línia de connexió de la línia d'abonat de baixa tensió amb el rang sospitós.


Durant la prova, la línia de fase i la línia neutra dels usuaris d'electricitat monofàsica s'han de col·locar a les mordasses de la pinça mesuradora alhora, i les línies trifàsiques i les línies neutres d'electricitat trifàsica també s'han de col·locar a les mordasses. alhora.


Si no hi ha cap falla de fuga, la suma vectorial del corrent de càrrega i el flux magnètic és zero, i la indicació de la taula de pinces també és zero; Si hi ha corrent de fuga, l'amperímetre de pinça pot detectar el corrent de fuga.


4. Comproveu si hi ha cap fuga a les línies internes i l'equip de l'usuari.
El mètode específic és mesurar el corrent de fuga a la línia d'entrada d'alimentació de l'usuari amb una pinça mesuradora i, al mateix temps, introduir i treure els equips elèctrics i les làmpades de l'usuari un per un i esbrinar els equips i les làmpades de fuites mirant al canvi de corrent de fuga detectat per la pinça amperimetre.


Si tots els equips i llums estan en bones condicions, o l'equip amb fuites s'ha retirat, però l'amperímetre de pinça mostra que l'usuari encara té corrent de fuga, pot ser que la línia de baixa tensió de l'usuari tingui fuites i s'hagi de tractar segons a la situació concreta.


Per a la fallada de fuites de la canonada enterrada, només podem prendre el mètode de tractament de canviar les línies o reconnectar.


5. Comproveu els problemes als quals cal parar atenció en les fuites i el robatori d'electricitat.
Quan es busca una fallada de fuites, es triga poc temps a enviar electricitat per la força per controlar el contactor de CA de la línia de baixa tensió.